弊社製品の使用方法の話題

三相電源の作り方
#47
投稿者:シニア
C/V4.0のシグナルジェネレータ3個で三相電源(スター又はデルタ結線)を作りたいのですが、各シグナルジェネレータの位相を120度ずつずらしただけでは、三相電源としてうまく動作しません。原因と対策をご教示願いたく。
三相電源  
2020-12-20 17:56:50
Re:三相電源の作り方
#48
投稿者:ももちゃん
>#47
CircuitViewer4.0をお使い頂きましてありがとうございます。

三相電源ですが、位相0°、-120°、-240°(位相0°、120°、240°)の3電源で
できます。
うまく動かない理由が分かりませんので、添付したCirvitViewerファイルを
ご参考願います。
Y結線、⊿結線の三相電源を載せています。
 
CircuitViewer5へのバージョンアップお願い致します。
2年前にバージョンアップしました。
オシロスコープが8ch対応になっていて、三相交流のシミュレーションなども、より
解析し易くなりました。
当社HPの製品サポートからバージョンアップ申し込みができます。
宜しくお願い致します。
https://www.micronet.jp/support/verup.html
添付ファイル: file_1.crv 
2020-12-23 09:48:40